▣ 유인호 연구사 /국립원예특작과학원 시설원예연구소 ☎ 055) 580-5504
시설재배에서 작물 생산성 향상과 더불어 친환경재배를 하기 위해선 작물생육에 적합한 온실 환경을 조성해 주는 것이 가장 중요하다. 국내 온실 중86%를 차지하는 단동 비닐하우스는 지붕에 환기창을 설치하기 어려운 구조로, 대부분 권취식 측창만 이용하고 있다. 하지만 측창 환기만으론 고온기 때 생육한계온도 이상으로 높아져 정상적 작물재배가 어렵다. 그래서 최근 들어 환기량을 늘리기 위해 단동 비닐하우스 지붕에 자동 환기팬,수동 환기통 등의 환기장치를 설치하는 농가가 많아지고 있다. 그렇지만 지붕 환기장치 적정 설치기준이 별도로 마련되어 있지 않는 현실에서, 결국 대다수 농가들은 시설원예 업체의 설치에만 의존하다보니…. 적합한 환기장치의 선택 및 적정설치 간격 등의 정보 부재로, 제대로 된 활용은 물론 이용 효율이 저하되고 있기 때문에 ‘단동 비닐하우스 상품과 생산 및 소득향상을 위한 (지붕)환기장치 적정 설치기준 마련 연구’를 수행하게 되었
다.

지붕 환기장치, 환기통은 6m, 환기팬은 15m정도의 설치 간격이면 적당
국내 단동 온실의 동간 간격은 1~1.2m로 좁아,측창을 통한 환기효율이 낮을 수밖에 없다. 결국천창을 설치, 부력환기를 유도하는 것이 필요하다. 그래서 참외 주산지인 성주를 비롯한 많은 지역에선 하우스 지붕에 원형 환기통 또는 자동 환기팬을 설치하는 농가가 늘고 있다. 원형 환기통의 지름은 대부분 60cm이며, 환기팬의 용량은대부분 40㎥/분(업체 제시용량 60㎥/분), (대동기업사 ☎ 053-358-0844)인데 이들에 대한 설치 기준이 없는 실정. 그래서 환기통의 설치 간격은 4~15m까지 다양하며, 환기팬은 20~25m간격으로 설치되고 있다. 환기 효과는 지붕 환기장치 설치 간격이 좁을수록 우수하지만 설치비가많이 투입될 뿐만 아니라 광투과를 저해할 수 있으므로, 설치 간격을 적절히 조정해야 할 필요가있다.

최종적으로 다양한 조사 결과, 설치비와 환기량(봄가을 필요한 만족할 만한 환기량 수준)을 고려하였을 때 환기통은 6m, 환기팬은 15m 정도의설치 간격이면 적당할 것으로 결론지었다. 참외재배 단동 비닐하우스(폭 5.6m, 길이 108m, 측고1.1m, 동고 2.2m)의 지붕에 환기팬과 환기통을2014년 12월 각각 두 가지 간격으로 설치하고그 간격에 따른 온실환기량, 기상환경, 참외 수량및 경제성을 분석하였다. 첫 번째 환기팬(용량 38㎥/분)의 설치 간격은 15m(개선구)와 20m(관행구)로, 두 번째 환기통(지름 60cm)의 설치 간격은 6m(개선구)와 8m(관행구)로 하였다

그리고 시험 후 먼저 추적가스 감쇄법을 이용하여 온실 환기량을 분석하였는데 환기팬을 15m간격으로 설치한 온실에서는 19,140㎥/시간으로 20m 간격의 15,845㎥/시간에 비해 21% 증가하였다. 환기통을 6m 간격으로 설치한 온실에서는 14,961㎥/시간으로 8m 간격의 13,414㎥/시간에 비해 12% 증가하였다. 그 다음 고온기인 6월 1~30일까지의 평균 낮 동안의 기온변화를 분석한 결과, 환기장치 설치 간격이 좁을수록 기온이 낮게 나타났으며 환기팬을 설치한 온실에서의 기온이 환기통을 설치한 온실에서의 기온보다 낮았다. 지온도 기온과 마찬가지로 환기통 설치 온실보다 환기팬 설치 온실에서 낮게 나타났다. 지붕 환기장치 설치 간격별 전력 소요량은 환기팬 15m 간격은 522kWh, 20m 간격은399.7kWh, 환기통 6m 간격은 159.4kWh,8m 간격은 136.4kWh였다.

지붕 환기장치의 적정간격설치, 상품수량 및 소득증대 업(UP)
지붕 환기장치 설치 간격별 온실 1동 605㎡(180평)당 참외 수량을 조사한결과, 환기팬을 15m 간격으로 설치한 온실에서의 상품수량이 5,075kg으로, 20m 간격으로 설치한 온실보다 8.6% 많았다. 또한 환기통을 6m 설치한 온실에서의 상품수량은 4,405kg으로, 8m설치한 온실보다 7.2%나 더 많았다. 참외 생산금액, 환기장치 감가상각비, 선별 및 포장비용 등을고려하여 지붕 환기장치 설치 간격별 경제성을 분석한 결과, 환기팬을 15m 간격으로 설치한 것이20m 간격에 비해 86만 5,450원, 환기통을 6m간격으로 설치한 경우가 8m 간격에 비해 66만
690원의 소득 증가가 있는 것으로 나타났다